民國107年 第1梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第38題
瓦斯管路防蝕施工方式,下列何者錯誤
題目
瓦斯管路防蝕施工方式,下列何者錯誤
- (1) 貫穿牆壁部分應以被覆鋼管施工
- (2) 穿樓板部分於樓板上30 公分,樓板下10 公分之部分,以被覆鋼管施工
- (3) 暗管應以被覆鋼管施工
- (4) 立管與地面接觸部分以鍍鋅鋼管施工
官方答案
(4) 立管與地面接觸部分以鍍鋅鋼管施工
解析
瓦斯管防蝕以隔離水分與外界腐蝕為原則。貫穿牆壁、樓板及暗管部分均應採用被覆鋼管,穿樓板通常自樓板上30公分至樓板下10公分加做被覆保護。立管與地面接觸處是潮濕腐蝕熱點,應以被覆鋼管或防蝕包覆處理,不能僅用鍍鋅鋼管;因此選項4敘述錯誤。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。