高層建築物之配管立管,在建築技術規則中規定,消防、瓦斯等配管之層間變位為
題目
高層建築物之配管立管,在建築技術規則中規定,消防、瓦斯等配管之層間變位為
- (1) 百分之二
- (2) 百分之四
- (3) 百分之一
- (4) 百分之三
官方答案
(3) 百分之一
解析
依建築技術規則第 112-1 條第 3 項規定,高層建築物配管立管之層間變位容許值為樓層高度之 1/100(即百分之一),旨在確保地震時配管具備足夠伸縮彈性,避免破裂洩漏。選項 1(2%)、2(4%)、4(3%)均超過法規容許值,會導致管路應力過大。