民國107年 第1梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第70題
室外直立配管超過60 公尺,因受熱的影響會有上下方向之伸縮,因此通常會在立管中間 處設置
題目
室外直立配管超過60 公尺,因受熱的影響會有上下方向之伸縮,因此通常會在立管中間 處設置
- (1) 支撐架
- (2) 固定點
- (3) 整壓器
- (4) 伸縮吸收部位
官方答案
(2) 固定點、(4) 伸縮吸收部位
解析
室外直立配管超過60公尺時,因熱脹冷縮產生軸向位移,必須在立管中間設置「固定點」將管線分段,並在固定點之間設置「伸縮吸收部位」(如自然彎曲、波紋管伸縮節)以吸收熱伸縮量。支撐架僅承重限制位移,無法吸收伸縮;整壓器為調壓設備,非配管固定構件。