民國107年 第2梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科

第30題

表內管漏氣處理程序

題目

表內管漏氣處理程序

  1. (1) 通知119 來處理
  2. (2) 打開抽風機電源開關→關閉表前開關→修理漏氣管路
  3. (3) 關閉錶外管分歧球閥→關閉表前開關→修理漏氣管路
  4. (4) 打開窗戶→關閉表前開關→修理漏氣管路

官方答案

(4) 打開窗戶→關閉表前開關→修理漏氣管路

解析

表內管漏氣處理應先打開窗戶通風,降低室內瓦斯濃度避免蓄積,再關閉表前開關切斷氣源,最後修理漏氣管路。切記不可開啟抽風機等電氣開關,以免產生火花引燃;通知119並非現場首要處理程序。故選4,選項2之開抽風機為危險錯誤動作。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。