民國107年 第2梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第33題
中壓PE 管遭釘損洩漏瓦斯,最佳暫時止漏方式為
題目
中壓PE 管遭釘損洩漏瓦斯,最佳暫時止漏方式為
- (1) 以削尖之木塞釘入止漏
- (2) 橡膠內胎捆紮
- (3) 止氣夾止氣
- (4) 以黏土堵塞止漏
官方答案
(3) 止氣夾止氣
解析
中壓PE管(通常指操作壓力100kPa~400kPa)發生釘損洩漏時,最佳暫時止漏方式為使用專用止氣夾夾緊損壞處,可快速且安全阻斷氣流;木塞釘入(選項1)恐擴大裂口、橡膠內胎捆紮(選項2)與黏土堵塞(選項4)皆無法承受中壓氣體壓力,極易二次洩漏引發危險。