民國107年 第2梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第45題
單向瓦斯管欲切管時,應避免在尖峰時間施作,且須先安裝好何種措施並通知修護及用戶服務單位
題目
單向瓦斯管欲切管時,應避免在尖峰時間施作,且須先安裝好何種措施並通知修護及用戶服務單位
- (1) 抽水機
- (2) 送風機
- (3) 旁通管及監視用水柱壓力計
- (4) 升降機
官方答案
(3) 旁通管及監視用水柱壓力計
解析
依「高壓氣體容器及管路安全規則」及燃氣事業作業手冊,單向瓦斯管切管施工屬高危險作業,應避開尖峰用氣時段,並須先設置旁通管以維持用戶端供氣不中斷,同時裝設監視用水柱壓力計即時監控管內壓力變化,並通知修護及用戶服務單位協助監管。選項 1 抽水機、選項 2 送風機、選項 4 升降機均非切管必要防護措施。