民國107年 第2梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第53題
關於PE 管電融接合作業,下列敘述何者為正確
題目
關於PE 管電融接合作業,下列敘述何者為正確
- (1) 融接過程中若突然停電,俟通電後仍可立即繼續作業
- (2) 電融接頭內側面須刮除氧化膜
- (3) 電融接頭須浸濕,以防止產生靜電作用
- (4) 融接作業完成後須經規定時間冷卻
官方答案
(4) 融接作業完成後須經規定時間冷卻
解析
PE管電融接作業依CNS 15560及施工手冊規定:融接完成後必須經規定冷卻時間(視管徑而定,如32mm約5分鐘),期間嚴禁移動或施力,否則接頭會產生內應力導致洩漏。選項1停電後不可直接續接,需重新評估;選項2刮除氧化膜為對管材端面操作,非接頭內側;選項3嚴禁沾水,須保持乾燥防止氣泡。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。