民國107年 第2梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第67題
使用水點火瓦斯熱水器,打開熱水時沒有點火動作,其故障的可能原因是
題目
使用水點火瓦斯熱水器,打開熱水時沒有點火動作,其故障的可能原因是
- (1) 瓦斯壓力不足
- (2) 電池電量不足
- (3) 水壓力不足
- (4) 氧氣不足
官方答案
(2) 電池電量不足、(3) 水壓力不足
解析
水點火熱水器是藉水流壓力推動水盤(膜片)連動瓦斯閥,並觸發微動開關使點火器放電。水壓不足時水盤不動、開關不導通,完全沒有點火動作;電池電量不足則點火器無法產生火花,同樣沒有點火動作。瓦斯壓力不足時通常仍會有火花點火動作,只是點不著或火焰微弱;氧氣不足與點火動作無關。故選 2、3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。