民國107年 第3梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科

第15題

瓦斯管路氣密試驗不合格時應作何處理

題目

瓦斯管路氣密試驗不合格時應作何處理

  1. (1) 將管路中之氣體排出後,再次作氣密試驗
  2. (2) 直接再次作氣密試驗
  3. (3) 查出漏氣處並修護完畢後,再度實施氣密試驗
  4. (4) 查出漏氣處後,再度實施氣密試驗

官方答案

(3) 查出漏氣處並修護完畢後,再度實施氣密試驗

解析

依《高壓氣體管線設置標準》及施工規範,氣密試驗不合格時,必須先以泡沫液或檢漏儀查出漏氣位置,進行修護(重焊、更換管件、重新鎖緊螺紋等),修護完成後須再次實施完整氣密試驗驗收。選項 1、2 未修護直接再試驗違反程序;選項 4 僅查出漏氣處未提修護即再試驗,邏輯不完整。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料