民國107年 第3梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科

第19題

瓦斯管路氣密試驗作業中,檢查管線內是否積水,下列作業內容與判斷,何者錯誤

題目

瓦斯管路氣密試驗作業中,檢查管線內是否積水,下列作業內容與判斷,何者錯誤

  1. (1) 若端點無氣, 表示管路嚴重積水,或中間球閥未開啟或管路阻塞
  2. (2) 若端點流出之壓力,呈強弱間斷現象,表示管內積水
  3. (3) 積水以空氣壓力直接排除
  4. (4) 壓力達試驗壓力後,方可打開各端點之塞頭,以檢查確認管路之連通性

官方答案

(4) 壓力達試驗壓力後,方可打開各端點之塞頭,以檢查確認管路之連通性

解析

氣密試驗前應先以「通氣試驗」確認管線連通性及有無積水,此時是在尚未升壓至試驗壓力、且各端點塞頭開啟狀態下進行;確認連通、無積水並封閉端點後,才升壓至試驗壓力進行氣密。若「壓力達試驗壓力後才打開各端點塞頭檢查連通性」,一打開壓力即洩漏,根本無法量測氣密,程序錯誤。其餘判斷均正確:端點無氣代表嚴重積水或閥未開、管路阻塞;端點壓力呈強弱間斷表示管內有積水使氣流不穩;積水可利用壓縮空氣分段吹除或自低點排放。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。