民國107年 第3梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第40題
瓦斯表施工,下列敘述何者錯誤
題目
瓦斯表施工,下列敘述何者錯誤
- (1) 瓦斯表安裝位置以室外為原則
- (2) 集體表位施作,應作適當標示, 以利抄表、維修作業
- (3) 瓦斯計量表之高度,以上緣距樓地板面210 公分為原則
- (4) 瓦斯表與電表、電開關、插座應相距15 公分以上
官方答案
(3) 瓦斯計量表之高度,以上緣距樓地板面210 公分為原則
解析
瓦斯計量表安裝高度以「中心點」距樓地板面130~150公分為原則(方便抄表操作),並非以上緣210公分(選項3錯誤)。選項1、2、4均符合規範:室外安裝優先、集體表位需標示、與電氣設備保持15公分以上安全距離。