民國108年 第2梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科

第1題

中壓PE 管遭釘損洩漏瓦斯,最佳暫時止漏方式為

題目

中壓PE 管遭釘損洩漏瓦斯,最佳暫時止漏方式為

  1. (1) 以削尖之木塞釘入止漏
  2. (2) 以黏土堵塞止漏
  3. (3) 橡膠內胎捆紮
  4. (4) 止氣夾止氣

官方答案

(4) 止氣夾止氣

解析

中壓 PE 管(聚乙烯管)屬塑膠材質,受損時嚴禁敲擊、釘入異物(選項 1 木塞、選項 2 黏土、選項 3 橡膠內胎捆紮皆屬非標準暫時止漏),恐擴大裂口或產生靜電火花。正規暫時止漏應使用專用「止氣夾」(squeeze-off tool)機械擠壓管壁截斷氣流,屬作業規範標準程序。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料