民國108年 第2梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第42題
超高樓之瓦斯配管,其立上共用管之接合方式應採用
題目
超高樓之瓦斯配管,其立上共用管之接合方式應採用
- (1) 銲接接合
- (2) 機械接頭接合
- (3) 熱融接合
- (4) 螺紋接合
官方答案
(1) 銲接接合
解析
超高樓立上共用管屬高中壓管線,依《高壓燃氣管道設計施工規範》及CNS 12515,管徑DN50以上或設計壓力超過0.5MPa之鋼管,接合方式應採銲接(對接銲),以確保接頭強度與氣密性。機械接頭、熱融、螺紋接合不符高壓鋼管耐震與永久氣密要求。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。