民國108年 第3梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科

第12題

使用瓦斯器具時發現燃燒火小之現象,其可能原因,下列何者為非

題目

使用瓦斯器具時發現燃燒火小之現象,其可能原因,下列何者為非

  1. (1) 管路積水
  2. (2) 管徑太小
  3. (3) 供應壓力不足
  4. (4) 整壓器超壓遮斷

官方答案

(4) 整壓器超壓遮斷

解析

瓦斯器具火焰變小,代表供氣量或供氣壓力不足。管路積水會縮小流通斷面、阻礙瓦斯流動;管徑太小則流量不足;供應壓力不足直接使噴嘴出氣量減少,三者都會造成火小。整壓器超壓遮斷是安全裝置動作,會直接切斷供氣,使器具完全熄火而無法點燃,並非火焰變小的原因,故選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料