民國109年 第2梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第27題
操作時環應力(Hoop Stresses)達降伏強度30%以上輸配氣管線須作強度試驗,按ANSI B31.8 標準, 在一級地區用水或空氣加壓至最大操作壓力之
題目
操作時環應力(Hoop Stresses)達降伏強度30%以上輸配氣管線須作強度試驗,按ANSI B31.8 標準, 在一級地區用水或空氣加壓至最大操作壓力之
- (1) 0.9 倍
- (2) 1 倍
- (3) 1.1 倍
- (4) 0.8 倍
官方答案
(3) 1.1 倍
解析
ANSI B31.8規定,管線環應力達降伏強度30%以上者須實施強度試驗;一級地區的試驗壓力為最大操作壓力(MAOP)的1.1倍,即P_test=1.1×MAOP。0.8倍、0.9倍及1倍都低於1.1倍,不能滿足一級地區的加壓要求,故選1.1倍。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。