民國109年 第2梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科

第32題

關於P E 管電融接合作業,下列敘述何者為正確

題目

關於P E 管電融接合作業,下列敘述何者為正確

  1. (1) 融接作業時應以管固定架固定後方可施工
  2. (2) 電融接頭須浸濕,以防止產生靜電作用
  3. (3) 電融接頭內側面須刮除氧化膜
  4. (4) 融接過程中若突然停電,俟通電後仍可立即繼續作業

官方答案

(1) 融接作業時應以管固定架固定後方可施工

解析

電融接合作業時須以管固定架(夾具)將管與接頭固定,避免熔接過程移位產生應力或漏氣,故(1)正確。電融接頭不可浸濕,水分會導電、短路或影響熔合,故(2)錯。應刮除的是「管材外表面」氧化膜,而非接頭內側,故(3)錯。熔接中斷電不可續作,應依規定重來或更換,故(4)錯。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料