民國109年 第2梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第55題
新設瓦斯管路導入瓦斯後,若未經排氣程序,即進行瓦斯爐具點火,則可能發生的現象為
題目
新設瓦斯管路導入瓦斯後,若未經排氣程序,即進行瓦斯爐具點火,則可能發生的現象為
- (1) 即刻點燃,但有浮火情形
- (2) 點火點不著
- (3) 即刻點燃,但有黃端焰情形
- (4) 立即點燃,但有回火情形
官方答案
(2) 點火點不著
解析
新設管路內充滿空氣,導入瓦斯後若未先排氣,瓦斯與空氣會在管內混合;當混合氣前端到達爐具時,可燃氣體濃度往往低於燃燒下限,無法形成可持續燃燒的混合氣,因此點火點不著。應先以瓦斯置換管內空氣,並在安全處排氣,確認濃度合格後再點火。浮火、黃端焰或回火多與供氣壓力、一次空氣量或燃燒器調整有關,並非未排氣時的主要現象。