民國110年 第2梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科

第25題

低壓瓦斯本支管管路積水調查時,應先確認取水器立管是否良好,然後在取水器兩側管路實施鑽 孔調查

題目

低壓瓦斯本支管管路積水調查時,應先確認取水器立管是否良好,然後在取水器兩側管路實施鑽 孔調查

  1. (1) 進水量
  2. (2) 地下水位
  3. (3) 漏氣量
  4. (4) 水流方向

官方答案

(4) 水流方向

解析

低壓本支管積水調查的目的,在於找出管內積水的來源與流向。作業時先確認取水器立管本身完好,避免立管破損或堵塞造成誤判;確認後再於取水器兩側管路分別鑽孔,觀察兩孔出水先後與水量變化,即可判斷管內水流方向,進而往上游追查進水點。進水量僅供參考,地下水位與漏氣量並非此項鑽孔調查所比對的項目,故選水流方向。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料