民國110年 第2梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第25題
低壓瓦斯本支管管路積水調查時,應先確認取水器立管是否良好,然後在取水器兩側管路實施鑽 孔調查
題目
低壓瓦斯本支管管路積水調查時,應先確認取水器立管是否良好,然後在取水器兩側管路實施鑽 孔調查
- (1) 進水量
- (2) 地下水位
- (3) 漏氣量
- (4) 水流方向
官方答案
(4) 水流方向
解析
低壓本支管積水調查的目的,在於找出管內積水的來源與流向。作業時先確認取水器立管本身完好,避免立管破損或堵塞造成誤判;確認後再於取水器兩側管路分別鑽孔,觀察兩孔出水先後與水量變化,即可判斷管內水流方向,進而往上游追查進水點。進水量僅供參考,地下水位與漏氣量並非此項鑽孔調查所比對的項目,故選水流方向。