民國110年 第2梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第36題
瓦斯管線附掛於橋樑之配管方式,下列敘述何者錯誤?
題目
瓦斯管線附掛於橋樑之配管方式,下列敘述何者錯誤?
- (1) 埋設管立上時,通常以設定埋設部分為固定支點計算應力之大小
- (2) 可撓性配管主要目的為吸收熱應力,導管之伸縮有足夠之空間可容納,故橋樑之桁架必須有足夠空間
- (3) 橋樑附掛管線管徑越大,其支距距離越長
- (4) 可撓性配管方式有LOOP 彎管方式及伸縮接頭方式
官方答案
(3) 橋樑附掛管線管徑越大,其支距距離越長
解析
橋樑附掛瓦斯管線時,支距(支撐間距)與管徑、壁厚及應力有關。管徑越大,管子自重與彎矩越大,為控制撓度與應力,支距反而應縮短而非增長。其餘敘述正確:立上時以埋設段為固定支點計算應力;可撓性配管(LOOP彎管、伸縮接頭)用以吸收熱應力並需預留伸縮空間。故「管徑越大支距越長」錯誤。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。