民國110年 第2梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科

第80題

有關高、中壓管線之試壓及排氣作業,下列敘述何者正確?

題目

有關高、中壓管線之試壓及排氣作業,下列敘述何者正確?

  1. (1) 導入天然氣實施氣密試驗
  2. (2) 排氣立管距地面至少150 公分
  3. (3) 以水充填實施耐壓試驗
  4. (4) 如高壓排氣,須加裝消音裝置

官方答案

(2) 排氣立管距地面至少150 公分、(3) 以水充填實施耐壓試驗、(4) 如高壓排氣,須加裝消音裝置

解析

高、中壓管線耐壓試驗應以水充填加壓,避免氣體壓縮蓄能造成危險,故3正確;高壓排氣時氣流噪音大,須加裝消音裝置,故4正確;排氣立管管口應高出地面至少150公分,使排出氣體擴散於安全高度,故2正確。氣密試驗須使用空氣或氮氣等惰性氣體,不得導入天然氣,以免形成爆炸性混合氣,故1錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料