民國110年 第3梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第25題
瓦斯管路氣密試驗作業中,檢查管線內是否積水,下列作業內容與判斷,何者錯誤
題目
瓦斯管路氣密試驗作業中,檢查管線內是否積水,下列作業內容與判斷,何者錯誤
- (1) 若端點流出之壓力,呈強弱間斷現象,表示管內積水
- (2) 積水以空氣壓力直接排除
- (3) 若端點無氣,表示管路嚴重積水,或中間球閥未開啟或管路阻塞
- (4) 壓力達試驗壓力後,方可打開各端點之塞頭,以檢查確認管路之連通性
官方答案
(4) 壓力達試驗壓力後,方可打開各端點之塞頭,以檢查確認管路之連通性
解析
氣密試驗加壓後管內處於試驗壓力,此時打開端點塞頭,塞頭可能受壓彈出傷人,且壓力驟降會使試驗失敗,因此連通性與積水檢查應在加壓前以低壓空氣先行確認,故選項4錯誤。端點流出壓力呈強弱間斷,代表管內有水造成氣阻;端點無氣則可能是嚴重積水、中間球閥未開或管路阻塞。管內積水可用壓縮空氣吹掃方式排除。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。