民國110年 第3梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科

第50題

有超壓遮斷裝置功能之直動式整壓器,發生超壓跳脫現象,其根本且能迅速排除故障正確方法為

題目

有超壓遮斷裝置功能之直動式整壓器,發生超壓跳脫現象,其根本且能迅速排除故障正確方法為

  1. (1) 檢測供應壓力及跳脫壓力是否適當,並調整適當壓力後復歸使用
  2. (2) 拉起跳脫桿,復歸使用
  3. (3) 遷移整壓器位置,避免日照,減少溫差
  4. (4) 降低供應壓力

官方答案

(1) 檢測供應壓力及跳脫壓力是否適當,並調整適當壓力後復歸使用

解析

直動式整壓器超壓遮斷裝置動作通常因供應壓力異常或設定值偏差。根本排除須先檢測供應壓力與跳脫壓力設定是否匹配,調整至適當範圍後再手動復歸;單純拉起跳脫桿、遷移位置或降低供壓均非根本對策。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料