民國110年 第3梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第74題
建築物之瓦斯配管立管應考慮
題目
建築物之瓦斯配管立管應考慮
- (1) 熱脹冷縮
- (2) 高度
- (3) 百分之十變位量
- (4) 容許層間變位
官方答案
(1) 熱脹冷縮、(2) 高度、(4) 容許層間變位
解析
立管貫穿各樓層,管材會隨溫度變化而熱脹冷縮,因此須設置伸縮吸收措施;建築物越高,立管累積的伸縮量與自重越大,因此須考量高度;地震或強風造成樓層相對位移時,立管須能容許層間變位,以免被剪斷或接頭鬆脫。至於「百分之十變位量」並非配管設計用語,建築物層間變位角遠小於此值,故不列入考慮。答 1、2、4。