民國111年 第2梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科

第39題

瓦斯管路氣密試驗作業中,檢查管線內是否積水,下列作業內容與判斷,何者錯誤

題目

瓦斯管路氣密試驗作業中,檢查管線內是否積水,下列作業內容與判斷,何者錯誤

  1. (1) 若端點流出之壓力,呈強弱間斷現象,表示管內積水
  2. (2) 壓力達試驗壓力後,方可打開各端點之塞頭,以檢查確認管路之連通性
  3. (3) 積水以空氣壓力直接排除
  4. (4) 若端點無氣,表示管路嚴重積水,或中間球閥未開啟或管路阻塞

官方答案

(2) 壓力達試驗壓力後,方可打開各端點之塞頭,以檢查確認管路之連通性

解析

氣密試驗加壓至試驗壓力後,不可任意打開端點塞頭,否則壓力會瞬間洩放,無法維持試驗壓力,高壓氣體噴出也有傷人風險。管路連通性應在加壓前以低壓通氣或逐段方式確認。端點出氣忽強忽弱,表示管內積水造成斷續;端點完全無氣,則可能是嚴重積水、中間球閥未開或管路阻塞。積水可以壓縮空氣吹除,但操作時應注意壓力控制與安全。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。