民國111年 第3梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科

第12題

PE 管使用熱融接合時,管徑小於多少不可使用對口融接

題目

PE 管使用熱融接合時,管徑小於多少不可使用對口融接

  1. (1) 90 mm
  2. (2) 32 mm
  3. (3) 40 mm
  4. (4) 63 mm

官方答案

(4) 63 mm

解析

PE管的熱融接合方式包括對口融接、電融接及插口融接。對口融接是將兩支管端以加熱板加熱後加壓對接;管徑小於63 mm時,管端斷面積小、夾具對正與加熱板插入困難,熔接面不易均勻加熱與加壓,容易形成假性融接,故須改用電融接頭等方式。管徑63 mm(含)以上才適用對口融接,因此本題選63 mm。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料