民國111年 第3梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第73題
瓦斯PE 管接合時,下列敘述何者錯誤
題目
瓦斯PE 管接合時,下列敘述何者錯誤
- (1) 管口切割不齊,偏差得超過5 mm以上
- (2) PE 管切管時與另件須保持5 倍管徑以上且至少30 公分以上之距離
- (3) 使用刀片或砂紙刮除PE 管端氧化膜
- (4) 32P E 管融接完成後須冷卻約10 分鐘,期間不得弄濕、碰撞或移動
官方答案
(1) 管口切割不齊,偏差得超過5 mm以上、(3) 使用刀片或砂紙刮除PE 管端氧化膜
解析
PE管端切面必須平整並與管軸垂直,切口不齊會使融接面密合不良,偏差應在容許範圍內,不能說「得超過5mm以上」,故選項1錯誤。去除管端氧化膜應使用專用刮刀,刀片容易刮傷管面,砂紙可能留下砂粒且刮除厚度不均,會影響融接品質,故選項3錯誤。切管位置與既有另件保持5倍管徑且至少30公分,可避免傷及另件;32mm管融接後冷卻約10分鐘,期間保持乾燥、不受碰撞移動,選項2、4正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。