民國112年 第1梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科

第66題

若電銲作業中,發現電纜線溫度過高,哪些處理方式不當

題目

若電銲作業中,發現電纜線溫度過高,哪些處理方式不當

  1. (1) 改用較小容量的導線
  2. (2) 改用較厚絕緣的導線
  3. (3) 改用較長的導線
  4. (4) 改用較大容量的導線

官方答案

(1) 改用較小容量的導線、(2) 改用較厚絕緣的導線、(3) 改用較長的導線

解析

電纜線溫度過高表示電流容量不足或散熱不良。改用較小容量導線會加重過熱(選項1不當);較厚絕緣無法提升載流量(選項2不當);較長導線增加電阻與電壓降,更不利散熱(選項3不當)。正確處理為改用較大容量導線(選項4),以符合電流需求並降低溫升。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。