民國113年 第2梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科

第42題

有一瓦斯管路最高使用壓力為2 kg/cm2,不應採用下列何種接合方式

題目

有一瓦斯管路最高使用壓力為2 kg/cm2,不應採用下列何種接合方式

  1. (1) 銲接接合
  2. (2) 機械接頭接合
  3. (3) 由令接合
  4. (4) 螺紋接合

官方答案

(3) 由令接合

解析

瓦斯管路最高使用壓力達2 kg/cm2時,不宜採用由令接合(bell and spigot接合)。由令接合多採用填料(如鉛填縫)或止洩材料密封,屬傳統鑄鐵管用接合法,密封可靠度及耐壓性不如銲接、機械接頭或螺紋接合。對於有壓瓦斯管路而言,此種填料式接合在震動、溫度變化或長期使用下較易產生洩漏,故不符合有壓瓦斯配管對接頭緊密性之要求。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。