民國113年 第3梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科

第1題

配管之長期容許應力度是指

題目

配管之長期容許應力度是指

  1. (1) 自重+內壓力
  2. (2) 自重+內壓力+風荷重
  3. (3) 自重
  4. (4) 自重+內壓力+地震荷重

官方答案

(1) 自重+內壓力

解析

配管設計將荷重分為長期與短期兩類。長期容許應力(持續荷重應力)只計入長期同時存在的作用,即管材自重、管內流體及保溫層重量等自重,再加上內壓力所產生的應力。風荷重與地震荷重屬偶發性、短時間的短期荷重,另以短期容許應力(可提高容許值)核算。因此長期容許應力為「自重+內壓力」。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料