民國113年 第3梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第13題
有一瓦斯管路最高使用壓力為2 kg/cm2,不應採用下列何種接合方式
題目
有一瓦斯管路最高使用壓力為2 kg/cm2,不應採用下列何種接合方式
- (1) 銲接接合
- (2) 螺紋接合
- (3) 由令接合
- (4) 機械接頭接合
官方答案
(3) 由令接合
解析
氣體燃料導管配管中,鋼管之接合以銲接接合、螺紋接合為主;延性鑄鐵管則可使用機械接頭接合,三者皆為規範可接受之方式。而「由令接合」(union joint)為可拆式接頭,其接合依賴螺帽鎖緊,長期受震動或溫差影響易鬆脫、滲漏,且難以確保氣密並承受反覆壓力變化,故在瓦斯氣體管路(含2 kg/cm²此一中低壓等級)之相關規範上,不建議採用由令接合。選項1、2、4皆為可接受之接合方式。故本題答案為3「由令接合」。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。