民國114年 第2梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科
第20題
一般建築配管之固定,超過多少mm口徑之管線,其吊材長度超過30 cm以上時,為防止地震時橫 向震動之影響,在每三個自重支撐中,應有一個B 種耐震支撐。
題目
一般建築配管之固定,超過多少mm口徑之管線,其吊材長度超過30 cm以上時,為防止地震時橫 向震動之影響,在每三個自重支撐中,應有一個B 種耐震支撐。
- (1) 50 mm
- (2) 65 mm
- (3) 40 mm
- (4) 32 mm
官方答案
(1) 50 mm
解析
依建築物瓦斯管配管耐震相關規定,管徑超過50mm之管線,當吊材(吊桿)長度超過30cm時,為防止地震時產生橫向震動導致管線脫落,應在每三個自重支撐中設置一個B種耐震支撐(具橫向制振能力)。管徑未達50mm或吊材未逾30cm者,可不適用此強化要求。