民國114年 第2梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科

第51題

電動鉸牙機鉸牙後,若套入管件螺紋太鬆,其原因下列何者為非?

題目

電動鉸牙機鉸牙後,若套入管件螺紋太鬆,其原因下列何者為非?

  1. (1) 固鎖桿未旋緊
  2. (2) 鉸牙板磨損
  3. (3) 對徑疏忽
  4. (4) 電力不足

官方答案

(4) 電力不足

解析

套入管件後螺紋太鬆,代表牙峰直徑偏小、牙深不足或牙形偏心。常見原因包括:鉸牙板(牙刀)磨損,鉸出的牙峰變低;固鎖桿未旋緊,管端固定不良而晃動、鉸牙偏心;對徑疏忽,管徑未對準中心,造成一側過切。電力不足主要影響轉速與扭力,會使鉸牙中斷或牙紋不完整,並不會造成螺紋過鬆,故非其原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。