民國114年 第2梯次 延期考區 氣體燃料導管配管乙級 學科
第9題
關於P E 管電融接合作業,下列敘述何者正確?
題目
關於P E 管電融接合作業,下列敘述何者正確?
- (1) 融接作業時應以管固定架固定後方可施工
- (2) 電融接頭須浸濕,以防止產生靜電作用
- (3) 電融接頭內側面須刮除氧化膜
- (4) 融接過程中若突然停電,俟通電後仍可立即繼續作業
官方答案
(1) 融接作業時應以管固定架固定後方可施工
解析
PE管電融接作業時,必須使用管固定架將管材與電融接頭牢固固定,防止融接過程中因熱膨脹或外力導致位移,造成接頭偏心、熔融不均或虛焊,確保接合品質。選項2錯誤:電融接頭嚴禁沾水濕氣,否則會產生氣泡影響熔接品質。選項3錯誤:電融接為整體加熱熔融,不需人工刮除內側氧化膜(此為對接熱熔接步驟)。選項4錯誤:融接過程突然停電,接頭已開始冷卻固化,通電後不可重複加熱,需重新更換接頭施工。