民國114年 第3梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科

第25題

瓦斯高壓管路漏氣最佳處理方法是

題目

瓦斯高壓管路漏氣最佳處理方法是

  1. (1) 鑽孔止漏
  2. (2) 關閉高壓人孔開關,讓瓦斯自然漏光
  3. (3) 關閉高壓人孔開關,隔離人群,降低管線壓力,噴水防止氣爆
  4. (4) 以木塞先行止漏

官方答案

(3) 關閉高壓人孔開關,隔離人群,降低管線壓力,噴水防止氣爆

解析

高壓瓦斯管路漏氣時,首要動作是關閉漏氣區段上游之高壓人孔開關,阻斷氣源,並劃定警戒區、隔離人群與火源,再設法降低該管段壓力,同時以噴水方式降低管壁溫度、抑制靜電與防止氣爆,故選3。鑽孔止漏會在高壓管上製造新孔洞,反而擴大洩漏;讓瓦斯自然漏光會使可燃氣體持續外洩,遇火源即可能爆炸;以木塞止漏無法承受高壓且密封不可靠,均非正確處理方式。