民國114年 第3梯次 氣體燃料導管配管乙級 學科

第42題

集合式住宅的地下停車場需要維持通風良好的空氣品質,又要兼顧節能效益,下列的排風扇控制 方式何者是不恰當的?

題目

集合式住宅的地下停車場需要維持通風良好的空氣品質,又要兼顧節能效益,下列的排風扇控制 方式何者是不恰當的?

  1. (1) 結合一氧化碳偵測器,自動啟動/停止控制
  2. (2) 設定每天早晚二次定期啟動排風扇
  3. (3) 兩天一次運轉通風扇就好了
  4. (4) 淘汰老舊排風扇,改裝取得節能標章、適當容量的高效率風扇

官方答案

(3) 兩天一次運轉通風扇就好了

解析

地下停車場通風須依一氧化碳濃度即時控制(選項1)、定時換氣(選項2)、高效率節能風扇(選項4)以兼顧空品與節能。「兩天一次運轉」無法有效排除車輛廢氣累積,CO濃度易超標,嚴重危害使用者健康,不符建築物室內空氣品質管理規範與消防法令通風量要求。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料