民國96年 第1梯次 氣體燃料導管配管丙級 學科
第16題
明管配管自大管徑分接小管徑時,為不使大管徑之變位影響到分接管,必需考慮
題目
明管配管自大管徑分接小管徑時,為不使大管徑之變位影響到分接管,必需考慮
- (1) 配管形狀
- (2) 固定方法
- (3) 耐震支撐
- (4) 以上皆是
官方答案
(4) 以上皆是
解析
大管徑分接小管徑時,大管因自重、熱脹冷縮及流體壓力變化會產生位移與撓曲,若分接管直接接出而無適當處理,接頭將承受彎矩而鬆脫或漏氣。因此必須同時考慮三件事:配管形狀(以彎管、伸縮環或適當轉折吸收位移,避免應力集中於分接點)、固定方法(以管架、鞍座、吊架將大管與分接管分別固定,使分接點不受大管變位牽引)、耐震支撐(地震時防止管線搖晃撞擊、接頭脫開)。三者皆為避免分接管受大管變位影響的必要考量,故選「以上皆是」。