民國98年 第1梯次 氣體燃料導管配管丙級 學科

第30題

本支管施工完成,施行氣密試驗前,下列動作何者為錯誤

題目

本支管施工完成,施行氣密試驗前,下列動作何者為錯誤

  1. (1) 檢查試驗區段內之取水器立管鐘型管帽及有無積水
  2. (2) 檢查各管端之管塞、管帽是否旋緊及加固
  3. (3) 檢查試驗區段內之閥門是否全開
  4. (4) 將試驗用橡皮管及龍頭內以肥皂或棉花球浸濕塞妥

官方答案

(4) 將試驗用橡皮管及龍頭內以肥皂或棉花球浸濕塞妥

解析

氣密試驗係以壓縮空氣或氮氣加壓,觀察一定時間內壓力降以判定管系氣密性。試驗前應確認試驗區段內各開口(管塞、管帽)已旋緊加固(2),取水器立管鐘型管帽及積水情形已檢查(1),且區段內閥門全開使整段管系連通受壓(3)。選項4以肥皂水或棉花球浸濕塞妥試驗用橡皮管及龍頭,係漏氣試驗(以皂水查漏)之作法,非氣密試驗前正確準備動作,故為錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料