民國101年 第1梯次 氣體燃料導管配管丙級 學科
第6題
一般建築之直立配管在離壁的情況下,直徑32 m m 以上的鋼管,其固定間隔為
題目
一般建築之直立配管在離壁的情況下,直徑32 m m 以上的鋼管,其固定間隔為
- (1) 2 公尺
- (2) 每層樓至少固定1 只
- (3) 1 公尺
- (4) 每層樓固定二只
官方答案
(2) 每層樓至少固定1 只
解析
依瓦斯管配管施工規範第 25 條:直立配管在離壁情況下,管徑 32 mm 以上鋼管,每層樓至少固定 1 只;管徑 25 mm 以下則每層樓至少固定 2 只。選項 1、3 的固定間距(公尺)適用於水平配管,不適用直立配管;選項 4 為小口徑管規定。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。