民國101年 第4梯次 氣體燃料導管配管丙級 學科
第20題
P V C 被覆不銹鋼可撓管∮15 m m 管路,雖然質輕,但仍應每隔多少公尺固定一處,以防管路 下垂
題目
P V C 被覆不銹鋼可撓管∮15 m m 管路,雖然質輕,但仍應每隔多少公尺固定一處,以防管路 下垂
- (1) 2
- (2) 4
- (3) 3
- (4) 5
官方答案
(1) 2
解析
PVC 被覆不銹鋼可撓管雖然質輕、可彎曲,但管內充氣後仍有自重,加上日夜溫差造成的熱脹冷縮,若支撐間隔太大就會逐漸下垂。依配管施工要領,∮15mm 可撓管應每隔約 2 公尺以管夾或固定座固定一處,把荷重分散傳給建築結構,避免接頭處應力集中而鬆脫、變形或漏氣。若間隔拉長到 3、4、5 公尺,支撐點不足,管線容易彎垂,所以選項 1 的 2 公尺最適當。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。