民國101年 第4梯次 氣體燃料導管配管丙級 學科

第41題

超高樓之瓦斯配管,其立上共用管之接合方式應採用

題目

超高樓之瓦斯配管,其立上共用管之接合方式應採用

  1. (1) 螺紋接合
  2. (2) 熱融接合
  3. (3) 機械接頭接合
  4. (4) 銲接接合

官方答案

(4) 銲接接合

解析

超高樓瓦斯配管立上共用管承受壓力大且需高氣密性與耐震性,依《瓦斯管路工程施工及驗收規範》與《高壓燃氣管線設計規範》,管徑較大且為永久性埋設/豎井管線,接合方式應採用銲接(對接焊或套接焊),經無損檢測(X光或超音波)合格後方可使用,螺紋、熱融、機械接頭均不符合超高樓主管線之安全等級要求。