民國102年 第1梯次 氣體燃料導管配管丙級 學科
第4題
鋼管附著於牆壁之直立配管,管徑50 m m 者,固定間距不宜超過多少公尺
題目
鋼管附著於牆壁之直立配管,管徑50 m m 者,固定間距不宜超過多少公尺
- (1) 3
- (2) 5
- (3) 2
- (4) 4
官方答案
(1) 3
解析
依瓦斯管施工技術規範(或CNS 7458管路支撐規範),鋼管直立配管固定間距:管徑50mm(2吋)以上者,間距不宜超過3公尺。選項1符合規定;選項2(5m)、選項3(2m)、選項4(4m)均不符合50mm管徑之標準間距要求。