民國102年 第1梯次 氣體燃料導管配管丙級 學科

第60題

於工程施工中,如發現已露出之瓦斯管( 與自己工程無關) 有腐蝕漏氣現象時,應如何處理

題目

於工程施工中,如發現已露出之瓦斯管( 與自己工程無關) 有腐蝕漏氣現象時,應如何處理

  1. (1) 以P V C 膠帶包紮,使之不再漏氣,沒有後續處理,即逕自進行自己的工作
  2. (2) 先行止漏後再行通知瓦斯公司
  3. (3) 棄之不顧
  4. (4) 通知瓦斯公司修理,算已盡道義責任

官方答案

(2) 先行止漏後再行通知瓦斯公司

解析

發現非自身工程範圍的瓦斯管已有腐蝕漏氣,表示現場存在立即性的公共危險,不能只以膠帶包紮後離開,也不能完全不處理。正確做法是先以安全方式控制漏氣、疏散人員並防止火源,再立即通知瓦斯公司派員檢修;若無法安全止漏,應保持警戒並儘速通報。選項1只暫時包紮且沒有後續處理,會掩蓋持續洩漏;選項3、4均未處理立即危害,因此以先行止漏並通報最妥適。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料