裝置工程完工後,需做動壓與靜壓測試,動壓與靜壓之差以多少m m 水柱壓力以下為正常
題目
裝置工程完工後,需做動壓與靜壓測試,動壓與靜壓之差以多少m m 水柱壓力以下為正常
- (1) 15
- (2) 45
- (3) 30
- (4) 50
官方答案
(1) 15
解析
依瓦斯管線工程施工規範,裝置工程完工後之動靜壓測試,動壓與靜壓之差以15 mm水柱壓力以下為正常(選項1)。此差值過大表示管路可能有阻塞、管徑縮減或洩漏等異常。選項2(45)、3(30)、4(50)均超過容許範圍,不符合驗收標準。