民國104年 第1梯次 氣體燃料導管配管丙級 學科
第15題
鍍鋅鋼管螺紋端口稍有壓扁時,應如何處理
題目
鍍鋅鋼管螺紋端口稍有壓扁時,應如何處理
- (1) 切掉重新絞紋
- (2) 用鐵鎚敲圓矯正
- (3) 切除三紋
- (4) 用絞紋機重新絞紋
官方答案
(1) 切掉重新絞紋
解析
螺紋端口被壓扁後,螺紋斷面不再成正圓,與管件嚙合時牙型無法密貼,纏繞止洩帶也填不滿間隙,加壓後極易漏氣。用鐵鎚敲圓只會使牙型變形加劇,重新絞紋也無法修正已變形的端部,切除三紋則說法不完整、長度未必足夠。正確做法是將受損段切除後重新絞製螺紋,確保牙型完整。故選1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。