民國104年 第1梯次 氣體燃料導管配管丙級 學科

第34題

超高樓之瓦斯配管,其立上共用管之接合方式應採用

題目

超高樓之瓦斯配管,其立上共用管之接合方式應採用

  1. (1) 熱融接合
  2. (2) 機械接頭接合
  3. (3) 銲接接合
  4. (4) 螺紋接合

官方答案

(3) 銲接接合

解析

超高樓瓦斯配管之立上共用管承受較高靜壓與地震橫向力,須採氣密性與結構強度最佳之接合。銲接接合為永久性一體化接合,強度與氣密性優於螺紋、機械接頭,且高樓立管多為鋼管,規範要求以銲接確保安全。熱融接合僅適用PE塑膠管,不適用鋼製立管。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料