民國104年 第1梯次 氣體燃料導管配管丙級 學科

第79題

鑄鐵管接合時,要做小角度之偏移時應

題目

鑄鐵管接合時,要做小角度之偏移時應

  1. (1) 偏角之內側螺栓先旋緊,然後再調整角度
  2. (2) 所有螺栓稍微旋緊後,再調整角度
  3. (3) 先調整角度後,隨即旋緊螺栓
  4. (4) 偏角之外側螺栓先旋緊,然後再調整角度

官方答案

(2) 所有螺栓稍微旋緊後,再調整角度

解析

鑄鐵管接合要做小角度偏移時,應先將所有螺栓稍微旋緊,使壓環與接頭保持正確位置,再調整所需角度,最後依對角、均勻方式鎖緊。若先鎖偏角內側或外側螺栓,接頭會被固定住,不僅難以調整角度,也會使墊圈受壓不均而漏氣。因此正確做法為2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料