民國106年 第1梯次 氣體燃料導管配管丙級 學科

第73題

本支管施工完成,施行氣密試驗前,下列動作何者為錯誤

題目

本支管施工完成,施行氣密試驗前,下列動作何者為錯誤

  1. (1) 將試驗用橡皮管及龍頭內以肥皂或棉花球浸濕塞妥
  2. (2) 檢查試驗區段內之取水器立管鐘型管帽及有無積水
  3. (3) 檢查試驗區段內之閥門是否全開
  4. (4) 檢查各管端之管塞、管帽是否旋緊及加固

官方答案

(1) 將試驗用橡皮管及龍頭內以肥皂或棉花球浸濕塞妥

解析

氣密試驗前,試驗區段內的閥門應保持全開,使整段管線(含閥件)一併受壓受檢;同時要確認各管端之管塞、管帽已旋緊加固,並檢查取水器立管、鐘型管帽等處有無積水,若有積水應先排除,以免影響壓力判讀。以肥皂或棉花球浸濕來塞住試驗用橡皮管及龍頭並非正確做法,塞頭應使用合格管塞或專用塞具並確實鎖緊,否則加壓時易被沖脫,造成失壓誤判甚至危險,故此動作錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料