民國107年 第1梯次 氣體燃料導管配管丙級 學科
第33題
用電設備的線路保護用電力熔絲( 保險絲) 經常燒斷,造成停電的不便,下列何者不是正確的 作法?
題目
用電設備的線路保護用電力熔絲( 保險絲) 經常燒斷,造成停電的不便,下列何者不是正確的 作法?
- (1) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了
- (2) 減少線路連接的電氣設備,降低用電量
- (3) 提高用電設備的功率因數
- (4) 重新設計線路,改較粗的導線或用兩迴路並聯
官方答案
(1) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了
解析
保險絲與斷路器的規格是依導線容量與負載電流選定,隨意換大一級或大兩級,過載時將無法及時跳脫,導線持續發熱、絕緣劣化,反而可能引發電線走火,因此是錯誤作法。正確方向是減少同時使用的電器以降低用電量、提高功率因數以降低電流,或重新設計線路改用較粗導線、分成兩迴路供電。任何保護元件都不可任意加大。