民國107年 第1梯次 氣體燃料導管配管丙級 學科

第47題

下列何種分接方式,不適用於延性鑄鐵管路

題目

下列何種分接方式,不適用於延性鑄鐵管路

  1. (1) 丁字管分接
  2. (2) 單孔套管分接
  3. (3) 銲接分接
  4. (4) 鑽孔分接

官方答案

(3) 銲接分接

解析

延性鑄鐵雖較灰口鑄鐵有延展性,但其含碳量高、碳當量大,現場銲接時熱影響區易生成白口組織(硬化、脆化),並因溫差收縮產生裂紋,接頭品質難以確保,故瓦斯管路不採用銲接分接。常用分接方式包括丁字管分接(增設三通)、單孔套管分接(以套管夾持開孔)及鑽孔分接(不停氣直接在管上鑽孔引接),三者均為機械式連接,施工可靠。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料