民國107年 第1梯次 氣體燃料導管配管丙級 學科
第6題
下列何者為裝設管架不必考慮之因素
題目
下列何者為裝設管架不必考慮之因素
- (1) 管之接合方式
- (2) 管之熱脹冷縮
- (3) 避免應力集中在管子或設備上
- (4) 管重之負荷
官方答案
(1) 管之接合方式
解析
裝設管架設計必須考慮:2. 管線熱脹冷縮位移(設置導向架、固定架、滑動架);3. 避免應力集中於管子或設備接口(合理佈置支架位置與剛度);4. 支撐管重、保溫層、內部流體等靜載與動載荷重。管之接合方式(焊接、螺紋、法蘭)屬施工工法選擇,不影響管架間距、型式與載荷計算等結構設計參數。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。